设为首页收藏本站

Discuz! Board

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 3403|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

日常工作常见的EMC整改措施

[复制链接]

1

主题

2

帖子

10

积分

新手上路

Rank: 1

积分
10
跳转到指定楼层
楼主
asim 发表于 2019-7-16 17:51:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式


    EMC电磁兼容解决通常三大招:屏蔽、接地、滤波,但是要运用好这三大招的话,又需要足够的经验,通过判断好,在适当的位置出招,是可以很好的解决大部分问题的。一般情况下,我们通过采用以下几个方面的EMC整改措施,也可以解决大部分常见的电磁兼容问题。

(1)可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。导电衬垫可以是编织的金属丝线、硬度较低易于塑型的软金属(铜、铅等)、包装金属层的橡胶、导电橡胶或是梳状簧片接触指状物等。

(2)在不影响产品性能的前提下,适当调整设备电缆走向和排列,做到不同类型的电缆相互隔离。将普通的小信号或高频信号电缆改为带屏蔽的电缆,将普通的大电流信号或数据传输信号电缆改为对称绞线电缆。

(3)加强接地的机械性能,降低接地电阻。设备整体要有单独的低阻抗接地设计。

(4)在设备电源输人线上加装或串联电源滤波器。

(5)在可能的情况下,对重要器件进行屏蔽、隔离处理,如加装接地良好的金属隔离板或小的屏蔽罩等。

(6)在各器件电源输人端并联小电容,以旁路电源带来的高频干扰。

本文出自:http://www.asim-emc.com/


分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 分享淘帖
回复

使用道具 举报

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc.   

GMT+8, 2024-4-19 19:11 , Processed in 0.119212 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表